采用MTSTool简直檩条验算载荷,还没有加光伏荷载,载荷都不合格?

xalhny 发布于2016-06-06 07:57:22 2042 2

原有厂房图纸内容如下:144m跨的轻钢厂房,高度6.2m,柱距8m,檩条间距1.5m,檩条规格为C-200*60*20*2.5-Q235,拉条为2米,恒载0.2KN,活载0.5KN,风压0.35KN,雪压0.25KN的图纸,采用MTSTool简直檩条验算载荷,还没有加光伏荷载,载荷都不合格?


   

Z
zhang...

你看下图纸,原设计是不是连续檩条?

发布于2016-06-07 01:00:13
回复    

X
xalhn...
1#
简支檩条,原设计图采用PKPM2006
发布于2016-06-12 05:58:20

X
xalhn...

简支檩条,原设计图采用PKPM2006

发布于2016-06-12 05:57:33
回复    

X
xalhny
提问 2
回复 3
一周回答排行榜

cande...
让我和大家共同成长
140
回答

K
Kin C...
Kin,硕士,从事光伏行业多...
88
回答

Z
zhang...
15
回答

E
easyw...
9
回答

H
HBqua...
8
回答

zhan4...
6
回答